Hallo Martin
... Aber sind es deswegen zwei getrennte Brenner? Ich kann's mir nicht vorstellen. Das würde die Anlage ja immens verteuern.
Nein, es werden üblicherweise keine getrennten Brenner verwendet.
Die Temperaturen der einzelnen Abnehmerkreise (Heiz- oder/und Boilerkreise) werden mittels Rücklaufbeimischung reguliert. Das bedeutet Rücklauf und Primärvorlauf (vom Kessel) werden so gemischt, dass die gewünschte Vorlauftemperatur in dem betreffenden Heizkreis erreicht wird. Die Brenner werden dann so gesteuert, dass die primäre Vorlauftemperatur etwa der des Heizkreises entspricht, der die höchste Vorlauftemperatur benötigt.
Auf Wiederlesen
Detlef
--
- Wissen ist gut
- Können ist besser
- aber das Beste und Interessanteste ist der Weg dahin!
- Wissen ist gut
- Können ist besser
- aber das Beste und Interessanteste ist der Weg dahin!