Tom: Wie arbeitet ein Thermostatventil?

Beitrag lesen

Hello,

die erforderliche Größe der Heizkörper kann ich nicht abschätzen;

Na, schätzen wirst Du doch noch können ;-)

Außerdem gibt es Datenblätter
z.B.: http://www.broetje.de/PR-FHE.pdf
von:  http://www.broetje.de/3_120.php

Andere Hersteller sind Thyssen, Kermi, usw. Schau einfach mal selber
http://www.wlw.de/sse/MainServlet?anzeige=kurzliste&land=DE&sprache=de&klobjid=63653&suchbegriff=heizkörper

in meiner früheren Wohnung hatte ich allerdings den starken Verdacht, dass die zumindest im Wohnzimmer zu klein war (1 Heizkörper von ca. 2m Breite für einen Raum von rund 30m²).

Das hängt von der Bauart des Heizkörpers ab. Ein Vierplattenkonvektor hat z.B. bei 1m Länge und 50 cm Bauhöhe bei einer Vorlauftemperatur von 55°C eine Heizleistung von 1038 Watt nach DIN EN 442

Derselbe Heizkörper schafft bei einer Vorlauftemperatur von 70°C eine Heizleistung von 1641 Watt.

Und über die Vorlauftemperatur hatte ich eine ständige Diskussion mit meinem Vermieter. Als kompromissloser Energiesparer wollte er die Kesseltemperatur partout nicht über 42°C einstellen -

wohl eher die Vorlauftemperatur, siehe Posting an Sven R.

Die Vorlauftemperatur muss  nach DIN EN 442  mindestens 55°C betragen bei Maximalbedarf.

aber im Winter, wenn's draußen tagelang Frost hatte, habe ich das Wohnzimmer selbst bei voll aufgedrehtem Heizventil kaum über 20°C gebracht. Für meinen Geschmack deutlich zu kalt.

Bei dem großen Interesse sollten vielleicht ein Fachforum für Hobby-Heizungsbauer aufbauen?
Da könnte ich dann meine ganzen Erfahrungen aus der Softwareprogrammierung für eine große Heizungsfirma wieder hervorkramen ;-ö

Harzliche Grüße vom Berg
http://bergpost.annerschbarrich.de

Tom

--
Fortschritt entsteht nur durch die Auseinandersetzung der Kreativen
Nur selber lernen macht schlau
Ein Jammer ist auch, dass die Dummen so selbstsicher und die Klugen voller Zweifel sind. Das sollte uns häufiger zweifeln lassen :-)