Kai345: Schuko-Steckdose ohne Schutzleiter

Beitrag lesen

[latex]Mae  govannen![/latex]

aber an die Schutzkontakte der Steckdose führt überhaupt kein Draht!

Und DAS darf tatsächlich nicht sein! Ist vielleicht innerhalb des Klemmenblocks an der Steckdose noch eine N-PE-Brücke? Hast du an der abgeklemmten Steckdose Durchgang von der PE-Kralle zu einem der beiden anderen Anschlüsse?

Viele ältere Steckdosen ermöglichen es, *einen* Draht gleichzeitig direkt an die N und PE-Klemme anzuschließen, indem man ihn etwas länger absetzt und durch einen vorgesehene "Öffnung" im Isolationsmaterial schiebt.

Dachte eigentlich, dass man in so einem Fall eine Brücke zwischen N und dem Schutzkontakt der Steckdose anbringt, bin mir da aber nach einigem Googeln nicht mehr sicher: Diese sog. klassische Nullung ist anscheinend doch nicht zulässig

Nicht *mehr*. Vor vielen Jahren war das aber durchaus üblich. Soweit ich weiß, genießen Altanlagen Bestandsschutz, aber sobald dort etwas an der Installation verändert wird, darf die klassische Nullung nicht mehr beibehalten werden.

Richtig, Austausch der Steckdosen fällt aber noch nicht unter die verpflichtende "Änderung der Installation".

Bei reinem Austausch einer Steckdose an einer zweiadrigen Leitung hat man allerdings keine andere Wahl, als "klassische Nullung" zu verwenden (oder aber die Wände aufzureißen oder anderweitig eine Leitung zu der Stelle zu verlegen).

Stur lächeln und winken, Männer!
Kai

--
Dank Hixies Idiotenbande geschieht grade eben wieder ein Umdenken
in Richtung "Mess up the Web".(suit)
SelfHTML-Forum-Stylesheet