Kai345: Schuko-Steckdose ohne Schutzleiter

Beitrag lesen

[latex]Mae  govannen![/latex]

eine Weile zweiadrige Stegleitung, die aus einem schwarzen und einem grün-gelben Draht bestand. Falls $Person das kannte und noch im Kopf hatte, ...

Wohl nicht. Denn aus der Decke kam ein herkömmliches Rundkabel mit 3 x 1.5mm² in sw/bl/gnge. Auf schwarz kam der "heiße" Draht vom Lichtschalter, grün/gelb war N, und blau überhaupt nicht angeschlossen.

Das meine ich damit: Viele haben damals (beim Aufkommen der dreiadrigen Leitungen mit gnge) das Anschlußschema der besagten zweiadrigen Leitung mit sw/gnge 1:1 übernommen und den blauen Draht ignoriert.

Ich hab schon diverse zweiadrige Installationen gehabt, wo der graue Draht Spannung führte und der schwarze als N verwendet wurde...

Ich finde es sowieso seltsam, dass schwarz für L bzw. spannungsführende Leitungen verwendet wird. Ich assoziiere schwarz intuitiv immer mit Nullpotential.

Jaja. Immer diese Kleinspannung-Bastler :)

Noch schlimmer ist es mit Rot (und Blau). In dreiadriger Lichtinstallation ist rt Schutzleiter

Auch seltsam: Rot würde ich intuitiv für spannungsführend halten.

Ja, das kann auch sein, hatte ich vergessen zu erwähnen. Bei Steckdosen ist rt fast immer als Schutzleiter genutzt, bei einer Leuchte hingegen kann es auch die Phase z.B. einer Serienschaltung sein, also sw und rt für die beiden Schalter und gr als PEN.

Jedenfalls kann man sich nie(!) auf eine Farbkennzeichnung verlassen. Man muß _immer_ genau ermitteln, was gerade welchem Zweck dient. Und das geht ausschließlich über eine zweipolige Messung, ein Lügenstift ist unbrauchbar.

Stur lächeln und winken, Männer!
Kai

--
Dank Hixies Idiotenbande geschieht grade eben wieder ein Umdenken
in Richtung "Mess up the Web".(suit)