Hello,
Wenn sie es nicht schaffen, die Notstromaggregate in Betrieb zu versetzen, deutet das eher auf Schlamperei (fehlende Wartung usw.) der Backup-Technik hin. Es ist nicht völlig unwahrscheinlich, daß diese Situation auch unabhängig vom Beben aufgetreten wäre, wenn ein längerfristiger Stromausfall aus banaleren Gründen stattgefunden hätte.
Allerdings: Warum hat man das AKW nach der automatischen Abschaltung nicht vom Außennetz getrennt und wenigstens wieder soweit heraufgefahren, daß es sich selbst versorgt? Das spräche wiederum für eine Schädigung. Man kann also nur wild spekulieren.
Durch den Tsunami sind alle normalen Kühlwasserzuflüsse beschädigt/verstopft worden. An diesen hängen auch die monströsen Dieselgeneratoren, die pro Blck bis zu 300kW bringen. Sie sind beim Herunterfahren der Reaktoren auch angesprungen und haben die Kühlungen ca. 1 Stunde mit Energie versorgt. Dann kam die Flutwelle. Die Diesel sind heiß gelaufen, und haben sich abgeschaltet.
Diese Erklärung wurde vorhin in einer etwas längeren Sendung gegeben.
Das KKW kann weder ohne Strom noch ohne Kühlwasser wieder hochgefahren werden.
Liebe Grüße aus dem schönen Oberharz
Tom vom Berg