Hallo,
Licht würde ich in der ganzen Wohnung getrennt vom Rest verteilen und auf eine eigene Sicherung hängen.
getrennt vom Rest ... ja, macht Sinn.
Aber nicht die ganze Beleuchtung der Wohnung auf EINE Sicherung. Man möchte ja nicht auf'm Klo plötzlich im Dunkeln sitzen, bloß weil im Flur mal wieder eine Lampe ihr Leben ausgeh... äh, ausgeschossen hat.
Dinge, die nur mit billigen Heizkolben, äh Glühlampen passieren. Die guten haben eine eingebaute Sicherung, die sich bei wesentlich weniger Strom verabschiedet als den Automaten interessiert.
echt? Davon habe ich noch nie gehört.
Wohlgemerkt: Ich sprach von traditionellen Glühlampen, nicht von ESL.
Und außerdem: Wozu braucht man auf dem Thron Licht? Die Klorolle findet man auch im Dunkeln, und den Hintern hoffentlich auch. ;-)
ROFL!
Meine aktuelle Mietwohnung, Baujahr ca. 2007, hat original 11 Sicherungsautomaten à 16 A, davon 3 für den E-Herd, je einmal Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Geschirrspüler, eine für die Badezimmer und die Außensteckdose, und je eine für Küche, Wohnzimmer+Schlafzimmer, Büro+Flur. Ein 12. Automat ist nachgerüstet und versorgt exklusiv das ganze Telefon-, DSL- und LAN-Gerümpel, ursprünglich auch meinen kleinen Server (Hauptgrund für die eigene Sicherung). Licht in den Räumen hängt jeweils an der selben Leitung wie die Steckdosen.
Bei mir (Wohnung Bj 1990) ähnlich, bei meinen Eltern (Wohnung Bj 1974) auch: Drei Phasen kommen im Sicherungskasten an, dann eine Sicherung pro Raum, zusätzlich drei für den Herdanschluss. FI ist bei meinen Eltern Fehlanzeige (eine Nachrüstpflicht gibt's wohl nicht), bei mir gibt's einen für Bad/WC.
Die Extra-Versorgung für EDV ist schlau; aber dafür habe ich ersatzweise eine kleine USV, die für ein paar Minuten reicht (30min habe ich mal hart ausprobiert, rechnerisch sollten es etwa 40..50min sein).
Ciao,
Martin
Schon gewusst, dass Aftershave trotz des Namens eigentlich eher fürs Gesicht gedacht ist?
Selfcode: fo:) ch:{ rl:| br:< n4:( ie:| mo:| va:) de:] zu:) fl:{ ss:) ls:µ js:(