Hallo Martin
das kenne ich im Prinzip auch - aber umgekehrt: Üblicherweise ist es so, dass der Steuerstift sich in der geschlossenen (ganz eingedrückten) Stellung festsetzt. Das merkt man dann, wenn die Heizsaison wieder beginnt, und man dreht den Heizkörper auf und nichts passiert. Dann schraubt man den Ventilkopf ab und macht den Stift durch vorsichtiges Drücken und Ziehen mit einer Kombizange wieder gängig.
Häufig nützt das nicht viel, weil bei den Danfoss-Ventilen oft der Ventileinsatz selbst fest oder schwergängig ist (meist durch Verschmutzung), während sich der Übertragungsstift relativ leicht bewegt.
Da hilft dann nur - Einsatz wechseln oder Herausnehmen, reinigen und wieder Einsetzen.
Aber ich habe auch schon versucht, den Stift ganz einzudrücken - selbst dann hört man noch das Strömungsgeräusch des heißen Wassers im Heizkörper. Das Ventil schließt einfach nicht mehr.
Du könntest noch den „Münztrick” probieren, der könnte bei einem abgenutzten Ventil für eine Weile helfen.
Wirklich sinnvoll dürfte allerdings nur ein Wechsel der Ventileinsätze sein. Mit dem richtigen Werkzeug dauert das nur ein paar Minuten pro Ventil, ohne dass die Heizungsanlage abgeschaltet werden muss.
Auf Wiederlesen
Detlef
- Wissen ist gut
- Können ist besser
- aber das Beste und Interessanteste ist der Weg dahin!