Moin Moin!

Die Hamburger Schaltung kannte ich noch gar nicht. Problem ist aber hierbei, dass der Fusskontakt der Lampe nicht immer L1 ist. Und das verstösst nun mal gegen die VDE, hehe...

Nö, das Problem ist nicht der Fußkontakt, sondern der bei manchen Leuchten berührbare Gewindekontakt, der je nach Schalterstellung auf Phase liegt und somit Glühlampenwechsler zu Bestatterkunden werden läßt.

Auch sorglose Elektriker können auf die Hamburger Schaltung reinfallen, wenn sie an einer Seite der Leuchte Phase feststellen und dann fröhlich davon ausgehen, dass die andere Seite am Nullleiter hängt -- mit ähnlichen Konsequenzen, wenn die den vermeindlichen Nullleiter anfassen.