TS: CAT 6a Kabel, Spannungsfestigkeit

Beitrag lesen

Hello Martin,

auch Dir mein Dank.

Ich habe vor ca. 40 Jahren im Studienpraktikum bei Siemens Hochspannungsprüfungen durchgeführt. Du hast Recht, das mussten die Prüflinge auch nur ca. 5 - 10 Sekunden aushalten. Ich erinnere mich noch an die merkwürdige Schaltuhr.

Eine Minute ist schon eine anständige Zeit.

der Tipp war gut.

der war wirklich gut. Hätte von mir sein können. 😉

Vivanco Data Sheet

Da steht nun 1000V-gestest, also kurze Hochspannungsprüfung.

Naja, kurz? Kommt drauf an. Bei der Typprüfung (also beim Test eines Musters oder einer kleinen Stückzahl vor der Serienfreigabe) ist das üblich. Bei Routine- oder Stückprüfungen (falls der Hersteller das macht) sind eher Zeiten im niedrigen Sekundenbereich üblich. Time is money.

Dann sollten sie die 100V bei kleinstem Strom (also keine Erwärmung) doch eigentlich auch aushalten.

Ja. Ich hab mal eine Handvoll Hersteller-Erklärungen von den Lieferanten unserer Kabel angeschaut. Die meisten halten sich bedeckt und nennen da keine technische Einzelheiten. Etliche führen aber tatsächlich die EU-Niederspannungsrichtlinie mit auf. Damit gehen sie also von Spannungen >50V aus.