Kai345: Zu blöde eine Lampe anzubauen.

Beitrag lesen

[latex]Mae  govannen![/latex]

Meist sind es 2 oder 3 Kabel, bei zweien halten sich Möglichkeiten in Grenzen. Zu 80% hatte ich nach der Methode aber gleich Licht.

Klar, die Leuchte zum Funktionieren zu bringen, dürfte so ziemlich Jeder schaffen. Allerdings ist das dann nicht gleichbedeutend mit korrektem Anschluß. Ich würde das Foren-nah übertragen zu "Der IE zeigt es wie gewünscht an" bei einer Seite mit deprecated Attributes/Elements und fehlendem Doctype.

Beispielsweise darf der Stromkreis niemals über Phase[1] und Schutzleiter[2] hergestellt werden, auch wenn das genauso gut funktioniert wie bei Phase und N[3]. Über den Schutzleiter darf _niemals_ Nutzstrom fließen. Wird an einer anderen Stelle die Schutzleiterverbindung getrennt oder bricht, können sonst die Gehäuse alle metallischen Geräte in der Wohnung unter Spannung stehen!

Bei nur zwei Drähten beginnt z.B. das Problem, wenn man eine Leuchte mit Metall hat. Dann muß _zwingend_ eine Verbindung zum Metallkörper gemacht werden, da ansonsten bei (verdeckten) Schäden der Isolation die gesamte Leuchte unter Spannung stehen kann.
Diese Verbindung muß vom N zum Leuchtengehäuse gemacht werden, und spätestens hier hat man wieder das Problem, daß man sich auf Farbkennzeichnungen nie verlassen darf, ansonsten hat man den Leuchtenkörper voll unter Spannung gesetzt.

Bei drei Drähten kann es noch komplizierter werden. Klar, bei halbwegs modernen _und_ korrekt ausgeführten Installationen kein Thema. Aber nun gehen wir mal in den Altbau:

Drei Drähte: schwarz, grau, rot. Üblicherweise ist hier schwarz die Phase, grau der N. Muß aber nicht[4].
Aber schon bei rot fängt es an: Ist rot hier als Schutzleiter verklemmt oder ist es ein toter Draht oder z.B. parallel zum schwarzen geklemmter Draht einer ehemaligen Serienschaltung, wodurch die Phase an diesem Draht anliegen könnte?
Im zweiten und im letzten Fall müßte der rote Draht sicher isoliert werden und eine Verbindung vom »grauen« Draht zum Gehäuse hergestellt werden, im ersten Fall jedoch wird der »rote« Draht ans Gehäuse geklemmt.

Nächste Wohnung: Drei Drähte, rot, rot, schwarz in Rohr. Hier ist es wahrscheinlich, daß eine Serienschaltung verbaut wurde, die roten Drähte sind dabei die beiden geschalteten Phasen, der schwarze wäre hier der N. Also muß in diesem Fall eine Gehäuseverbindung zum »schwarzen« Draht hergestellt werden.

Da hilft nur Messen. Geht man hier blind von einer Annahme aus, hat man eine Leuchte, bei der ggf. der Berührende anfängt zu leuchten.

Klingt alles kompliziert, ist es aber gar nicht.

Wie man sieht, ist es noch viel komplizierter ;)

[1] Außenleiter, Bezeichnung L
[2] Schutzleiter, "Erde", Bezeichnung PE
[3] Neutralleiter, Bezeichnung N
[4] Es gab regional eine kurze Zeit(kurz nach dem Krieg), in der zumindest in dieser Region von einigen Firmen der schwarze Draht durchgehend als N genutzt wurde.