Hallo,
Auch FI-Schutzschalter findet man in deutschen Wohnungen aber nicht vor jeder Steckdose... besser wäre es freilich. Sind meines Wissens nur für Feuchträume (Bad) vorgeschrieben.
genau, wer installiert schon etwas, das nicht vorgeschrieben ist und nur Geld kostet? Nur der Häuslebauer, der nachher selbst darin wohnen will und dem seine Sicherheit etwas wert ist.
Die klicken, die verlinkte Grafik zeigt es sogar noch vor der Wahrnehmbarkeitsschwelle den Strom aus.
Mitnichten, und mit Neffen erst recht nicht.
Der Nennstrom von beispielsweise 30mA liegt weit, weit über der Wahrnehmbarkeitsschelle. Auf einem Seminar über elektrische Sicherheit hat der Veranstalter mal eine Vorrichtung aufgebaut, mit der Freiwillige an einem potentialfreien Testgerät mit zwei Fingern einer Hand die beiden Elektroden anfassen und mit der anderen Hand selbst die Stromstärke allmählich hochdrehen konnten.
Bei etwa 0.2mA haben nahezu alle Teilnehmer schon ein deutliches Kribbeln gespürt, bereits bei 0.5mA empfanden es die meisten als unangenehm, und nur einer war dabei, der mit zusammengebissenen Zähnen bis 1mA hochgedreht hat.
Ciao,
Martin
Schon gewusst, dass Aftershave trotz des Namens eigentlich eher fürs Gesicht gedacht ist?
Selfcode: fo:) ch:{ rl:| br:< n4:( ie:| mo:| va:) de:] zu:) fl:{ ss:) ls:µ js:(