Hello,
Naja, ich habe in der Wechselstöme-und-Netzwerke-Vorlesung gelernt, dass der Nullleiter stromlos ist, wenn alle drei Phasen-Leiter betragsgleiche Ströme (ohmsche Last) führen.
betrags- und phasengleich, ja. Muss nicht rein ohmsch sein.
Ich habe auch nicht gesagt, dass sie ohmsch ein müssen, sondern dass sie bei ohmscher Last betragsgleich sein müssen. Phasengleich müssen sie nicht sein. Nur die Summe der Ströme muss in jedem Moment < Auslösestrom sein.
Das ist aber in Privathaushalten wohl sehr unüblich. Über ein ganzes Wohngebiet gemittelt mag es näherungsweise zutreffen (wird von den EVU jedenfalls angestrebt), aber bestimmt nicht innerhalb eines Hauses.
Wenn man die Elektrik vernünftig plant, sollte der Nullleiter-Rückstrom auch in einem modernen Einfamilienhaus meistens nahe bei 0 liegen.
Laut Empfehlung des VDE/Hausinstallation soll man daher Steckdosenkreise breit über die Phasen verteilen, also in jedem Zimmer/jeder Etage einen anderen Leiter für die Steckdosen verwenden.
Licht spielt in Haushaltsinstallationen nur noch eine untergeordnete Rolle, obwohl in Lichtstromkreisen mehr als die Hälfte der Stromkosten produziert wird. Das brennt eben lange, währen die echten Lasten immer nur minutenweise aktiv sind.
Liebe Grüße aus dem schönen Oberharz
Tom vom Berg