Hallo Sven!
Vielen Dank für Deine Ausführungen!
Zunächst aber mal: Du beschreibst "drei Kabel", nennst dann "die Erdung", "den Braunen" und "den Roten". Und später faßt du "den Blauen" an - das muß aufgrund deiner Erzählung ja wohl "die Erdung" gewesen sein.
Mit (unabsichtlich) falschen Angaben kann man Verwirrung stiften, das passiert ja öfters hier im Forum - g.
Mein Häuschen ist neu, die Kabeln, ich habe das jetzt kontrolliert, sind so wie Du sagst
gelb/grün gestreift = Erde
blau = Nulleiter
schwarz = Phase (da ist normalerweise die Spannung drauf)
Nachdem ich Unwissender, von einem "Pluskabel" und einem "Minuskabel" ausgegangen bin habe ich es hier beim posten mit den Farben nicht so wichtig genommen. Daher die Verwirrung. Frei nach dem Motto, wie verändere ich 2 Frames mit JAVA ;-)
Jetzt ist mir klar, daß blau der Nullleiter ist und nicht unter Spannung sein _sollte_, dem hingegen Schwarz schon.
Ich werde beherzigen was Du mir geschrieben hast.
Danke & Beste Grüße
Viennamade